[건축공학] 저탄소 방의 냉방부하 계산
※목차
1.건축물 선정
2.계산을 통한 최대 냉방 부하 계산
3.program을 이용한 최대 냉방 계산
4.결과 및 느낀점
건축물 선정
(창원시 의창구 북면 신촌리 소재 건물 바닥면적:99.78m,높이:5.5m)
지붕,벽,바닥 종류를 III 으로 가정 , 환기횟수:0.8회로 가정
조명: FPL 36W 사용
온도습도 조건을 아래표와 같이 가정
외기3250%절대습도15 kg/kg실내2550%절대습도10 kg/kg
벽체 유리 지붕 바닥의 열관류율 를 법규에 맞게 가정하여 냉방 부하를 계산하였다.
안방 냉방부하
태양열 복사열획득
항목
면적
계수
복사열/온도차
(12시)
복사열/온도차
(2시)
남쪽 유리
2.88
0.7
283.7 W/
233.7 W/
열관류에 의한 획득
남쪽 유리
2.88
1.5
7
7
남쪽 벽
8.52
0.4
10.8
13.6
서쪽 벽
12
0.4
6.6
11.1
지붕
15.2
0.24
27.6
32.3
침입외기
84.27W
내부 발생열
인체
206.7W
전등
547.2W
실내 현열 소계
1609.5W
1557W
안전 계수 10%
160.9W
155.7W
실내 현열 계
1770.4W
1712.7W
실내 잠열
침입외기
151.94W
인체
156.56W
실내 잠열 소계
308.5W
안전 계수 10%
30.8W
실내 부하 계
339.3W
주방 냉방 부하
열관류에 의한 획득
항목
면적
계수
복사열/온도차
(12시)
복사열/…(생략(省略))
레포트/공학기술
순서
[건축공학] 저탄소 방의 냉방부하 계산
[건축공학] 저탄소 방의 냉방부하 계산 , [건축공학] 저탄소 방의 냉방부하 계산공학기술레포트 , [건축공학] 저탄소 방의 냉방부하 계산
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_01.gif)
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_02.gif)
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_03.gif)
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_04.gif)
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_05.gif)
![[건축공학]%20저탄소%20방의%20냉방부하%20계산_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EC%A0%80%ED%83%84%EC%86%8C%20%EB%B0%A9%EC%9D%98%20%EB%83%89%EB%B0%A9%EB%B6%80%ED%95%98%20%EA%B3%84%EC%82%B0_hwp_06.gif)
다.
최대 냉방 부하를 계산하기위해 가장 더운 8월중 12시 14시를 정하여 계산하였다.
안방 냉방부하
태양열 복사열획득 항목면적계수복사열/온도차
(12시)복사열/온도차
(2시)남쪽 유리2.880.7283.7 W/233.7 W/열관류에 의한 획득남쪽 ...
※목차
1.건축물 선정
2.계산을 통한 최대 냉방 부하 계산
3.program을 이용한 최대 냉방 계산
4.결과 및 느낀점
건축물 선정
(창원시 의창구 북면 신촌리 소재 건물 바닥면적:99.78m,높이:5.5m)
지붕,벽,바닥 종류를 III 으로 가정 , 환기횟수:0.8회로 가정
조명: FPL 36W 사용
온도습도 조건을 아래표와 같이 가정
외기
32
50%
절대습도
15* kg/kg
실내
25
50%
절대습도
10* kg/kg
벽체 유리 지붕 바닥의 열관류율 를 법규에 맞게 가정하여 냉방 부하를 계산하였다.
최대 냉방 부하를 계산하기위해 가장 더운 8월중 12시 14시를 정하여 계산하였다.